當前位置:網站首頁> 常見問題 常見問答
由于很多流量計安裝施工的過程當中,管道都會安排在地底下或者是很隱蔽的位置,因此如果管道出現任何問題的話很難去發現,所以需要通過安裝流量計來更好的管理和控制管道內物體流動的情況。所以尤其要注意管道安裝的一些細節,具體包括以下幾個方面。
首先介紹的是電磁流量計,身為儀表人的讀者們想必在很多場合都見到過電磁流量計。
電磁流量計的測量原理不依賴流量的特性,如果管路內有一定的湍流與漩渦產生在非測量區內則與測量無關。
A、安裝地點不能有大的振動源,并應采取加固措施來穩定儀表附近的管道;
B、不能安裝在大型變壓器、電動機、機泵等產生較大磁場的設備附近,以免受到電磁場的干擾;
C、傳感器與管道連接時應保證滿管運行,最好垂直安裝;
D、變送器外殼、屏蔽電纜、測量本體及兩端的管道都要接地,接地極應單獨設置,接地電阻應小于10歐姆,不能接到電氣或公共接地網上;
E、要求有前5倍后3倍管道直徑的直管段。
詳解如下
如果在測量區內有穩態的渦流則會影響測量的穩定性和測量的精度,這時可以增加前后直管段的長度、采用一個流量穩定器或減少測量點的截面以穩定流速分布。
流量計可以水平和垂直安裝,但是應該確保避免沉積物和氣泡對測量電極的影響,電極軸向保持水平為好。垂直安裝時,流體應自下而上流動。
傳感器不能安裝在管道的最高位置,這個位置容易積聚氣泡。
確保流量傳感器在測量時,管道中充滿被測流體,不能出現非滿管狀態。
如管道存在非滿管或是出口有放空狀態,傳感器應安裝在一根虹吸管上。
電磁流量計的常規直管段要求是前10D后5D,在有彎管、閥門的情況分別有不同的要求。
超聲波流量計的安裝主要遵循以下3點:
1.選擇充滿流體的材質均勻質密、易于超聲波傳輸的管段ｇ垂直管段或私管段?/p>
2.安裝距離應選擇上游大于10倍直管徑、下游大于5倍直管徑以內無任何閥門、彎頭、變徑等均勻的直管段,安裝點應充分遠離閥門、泵、高壓電和變頻器等干擾源。
3.避免安裝在管道系統的最高點或帶有自由出口的豎直管道上。
4.對于開口或半滿管的管道,流量計應安裝在U型管段處。
渦街流量計主要安裝要求是對于直管段的要求,渦街流量傳感器的上游側和下游側應有較長的直管段。
對于渦街流量計來說,測量氣體流量時,若被測氣體含有少量的液體,流量計應安裝在管線的較高處。
測量液體時,若被測液體中含有少量的氣體,流量計應安裝在管線的較低處。
渦輪流量計在安裝時,應注意遠離外界電場、磁場,必要時應采取有效的屏蔽措施,以避免外來干擾。
渦輪流量計可水平、垂直安裝,垂直安裝時流體方向必須向上。液體應充滿管道,不得有氣泡。
安裝時,液體流動方向應與傳感器外殼上指示流向的箭頭方向一致。安裝時必須使管道內流體滿管,才能保證測量精準。
流量計上游端至少應有10倍公稱通徑長度的直管段,下游端應不少于5倍公稱通徑的直管段,其內壁應光滑清潔,無凹痕、積垢和起皮等缺陷。
傳感器的管道軸心應與相鄰管道軸心對準,連接密封用的墊圈不得深入管道內腔。不同情況下的直管段要求如下圖。
同時在安裝時應避免管道內產生氣泡,否則會影響測量的精度。
05威力巴流量計
威力巴流量傳感器,是根據差壓式工作原理、插入式安裝方法設計的流量傳感器。
結構特點:科學的橫面形狀、獨特的抗堵設計、傳感器表面粗糙處理和防淤槽。
對于水平管道,測量氣體時推薦安裝在管道上方160度范圍內,尤其對于有大量水粉的氣體時,我們只推薦這樣安裝;
測量液體時推薦安裝在管道下方160度范圍內,尤其對于含有大量氣體的液體時,我們只推薦這樣安裝;
但有一點要注意,對于那些極易氣化的液體,如液態的烯烴類介質,安裝時插入方向同氣體,在管道上方。
測量蒸汽時我們只推薦傳感器安裝在管道下方160度內,并且要使傳感器處于整個測量裝置的最高點。
對于垂直管道,理論上可以在360度內安裝。對于含有大量水分的濕氣體,推薦傳感器安裝時向上傾斜5度,如左圖所示。
對于含有大量氣體的液體,推薦傳感器安裝時向下傾斜5度,如右圖所示。對于蒸汽,推薦傳感器安裝時下傾斜5度,如右圖,且傳感器應該處于整個測量系統中的最高點。
最小直管段要求mdash;彎管后2D安裝如圖所示。
當管道上、下游的直管段不夠長時,我們推薦在彎管后2倍管道內徑處安裝威力巴,因在彎管后的流體剖面較復雜,需將流體系數K做適當?shù)恼{(diào)整。調整K系數后,測量精度為±3%,重復精度為±0.3%。
結語
不同制造商有不同的要求,這可能導致一些困惑。在過程工業的介質托管轉移應用中,不管是液體還是氣體,都需要確保準確的測量和精通現有的標準。流量計的安裝設計的問題很多,但是通過提出正確的問題、向制造商咨詢、以及了解不同類型流量計對上下游的選型要求,我們應該可以更好地實現流量測量,最大程度地減少企業在這一環節的利益損失。