當前位置:網站首頁> 常見問題 技術支持
今天我們來講講管道流量計算公式是如何計算的,希望可以對您帶來幫助。
流量的方程為: Q=Sv=常量。(S為截面面積,v為水流速度)(流體力學上長用Q=AV),單位是立方米每秒。 不可壓縮的流體作定常流動時,通過同一個流管各截面的流量不變。 對在一定通道內流動的流體的流量進行測量統稱為流量計量。流量測量的流體是多...
一般工程上計算時,水管路,壓力常見為0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面積X流速=0.002827X管徑^2X流速(立方米/小時)^2:平方。管徑單位:mm 管徑=sqrt(353.68X流量/流速) sqrt:開平方 飽和蒸汽的公式與水相...
H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H為水頭,可以由壓力換算, L是管的長度, v是管道出流的流速。 R是水力半徑R=管道斷面面積/內壁周長=r/2, C是謝才系數C=R^(1/6)/n,流量,也可以用重量來表示。 水在物理常識中非常奇妙,容積與質量換算非常方便,常常...
流體流速=管道或通道的面積×液體的速度
Q = Av
Q =液體流速(m 3 / s或L / s)
A =管道或通道的面積(m 2)
v =液體速度(m / s)
管道氣體流量的計算是指氣體的標準狀態流量或是指指定工況下的氣體流量。
未經溫度壓力工況修正的氣體流量的公式為:流速*截面面積
經過溫度壓力工況修正的氣體流量的公式為:
流速*截面面積*(壓力*10+1)*(T+20)/(T+t)
壓力:截氣體在載流面處的壓力,MPa;
T:絕對溫度,273.15
工程上我們常用的是通過計算電動閥門的流量系數(kv/cv)值來推導電動水閥口徑,因為流量系數和水閥口徑是成對應關系的,換句話說,流量系數 定了,水閥口徑大小也就確定了。
cv=q/delta;p1/2
其中q-設備(空調/新風機組)的冷量/熱量或風量 delta;p-為調節閥前后壓差比
理論上講,在不同的空調回路中,delta;p值是不同的,是一個動態變化的值,取值范圍一般在1-7之間。但由于在流量系數的計算過程中delta;p 是開根號取值,所以對cv計算影響并不是很大。因此,在工程設計中一般選delta;p值為4。
好了,今天我們的這個管道流量計算公式是如何計算的就到這里結束了,還有問題隨時聯系咨詢我們。